[re] 단열재 관련해서 문의드립니다.
페이지 정보
본문
>
>>현재 리모델링 계획중인데요.
>>
>>가등급 : 압출법보온판, 비드법보온판2종
>>나등급 : 비드법보온판1종
>>
>>요 세가지들의 가격과 성능차이를 알고싶습니다~
>--------------------------------------------------
>안녕하세요.
>"가"등급 과 "나"등급의 단열성능은 약20%정도입니다.
>건축법과ㅣ 관련하여 예를든다면 (비중 0.03기준)
>중부지역 측벽의 경우 가등급-65mm두께 사용-7700원/m2
> 나등급-75mm두께 사용-6200원/m2 입니다.
>
>또 압출법은 습기를 흡수하지 않지만 비드법은 습기를 흡수합니다
>그러나 이러한 차이보다는 단열재는 가능한 두껍게. 좋은제품(비싼제품)을 사용
>하여야 30년이상 사용하는데 열손실을 적게하고 결로방지에 도움이됩니다.
>
>감사합니다. 주)벽산인슈테크 www.kis114.com
>
그렇다면 가등급 압출법보온판과 비드법보온판2종의
차이는 없는건가요??
- 이전글[re] 단열재 관련해서 문의드립니다. 10.12.21