[re}e-보드를 부착시 완벽밀착이 되지 않는 부분이 생길꺼 같은데 괜찮은지?
페이지 정보
본문
>올 겨울에 저희집 천정에 하두 습기가 맺혀서 어제 다 뜯어 보니 단열재로 온도리가 되있구 물방울이 엄청 맺혀 있었습니다.
>천정 덴죠와 다루끼 온도리 싹 다 뗘내고 말리고 있습니다.
>이보드를 사용 할라고 하는데 괜찮을지요?
>또한가지 온도리를 뗘내보니 슬라브가 데꼬보꼬가 심해서 이보드를 부착시 완벽밀착이 되지 않는 부분이 생길꺼 같은데 괜찮은지?
>만일 괜찮지 않으면 바르는 단열재 등으로 평탄 작업후 이보드 붙이면 어떤지
>검토 줌 부탁합니다.
>급합니다. 수고 하세요
안녕하세요.
전문 건축 용어를 많이 알고 계시는 것으로보아 전문가이신듯 합니다
우선 물기가 있거나 곰팡이가발생한경우에는 e-보드로 시공하십시요.
간단한 부착형 단열재로는 절대 결로를 방지할수 없습니다.
두께는 18~23mm로 부착하시고 벽채는 접착 본드(G-2. 도는 J-2본드)로
부착 하시고 천정의 경우는 접착본드 외 타카 고정하십시요.
e-보드위에 페인트나 도배 마감이 가능하고 일반 카타로 절단 가공이
쉽기때문에 일만인도 시공이 가능합니다.
물류 창고는 영등포 구청역 근처이며 수량을 파악후 연락 주시면
자세히 상담해 드리겠습니다.
10장단위로 택배 배송이 가능하며 경인 지역은 직접 오셔도 됩니다.
감사합니다. (주)벽산인슈테크 02-2635-4250