[re] 열관류율 계산 .아이소핑크 40t 몇호를 쓰면 적당한지봐 주세요

페이지 정보

본문

>거실의 외벽(외기직접면)일때 남부지방 0.58(0.5)이하일때
>요구구조체  : 콘크리트180 단열재40t+석고12.5t
>    단열재        : 아이소핑크                     
>                 
>아이소핑크 40t 몇호를 쓰면 적당한지 봐 주세요.
>
안녕하세요  설계사무소인가요!!!!
건축법 시행령을 공부하시기 바랍니다
스치로폴의 경우 1호~3호는 "나"등급.  4호는 "다"등급임으로 두께차이가
있지만
  아이소핑크는 특호. 1호.2호.3호등 4종류가 있는데 모두 "가"등급이기때문에
호수에 관계없이  40t를 사용하면 됩니다 
그만큼 아이소 핑크는 단열성이 우수한 제품입니다.  다만 사용부위별로
호수가 달리 사용하는데  특호. 1호의 경우 바닥용으로 사용이 되지만
최근 단열성의 중요성으로 인해  다소 비싸더라도  특호를 사용하는 경우가
증가 되고 있습니다
감사합니다    02-2672-2199