안녕하세요  설계사무소인가요!!!!
1) 요구구조체  : 자기질타일(붙임 모르터18)+콘크리트200+단열재50+t석고9
    단열재        : 아이소핑크 1호  열전도율  0.023w/mk
                      스치로폴    1호  열전도율  0.034w/mk

                 
2)실내외 열저항 계산(아이소핑크의 경우)

        (구성시스템)            (열전도율)      (두께)        (열저항)
      -. 실외측표면열전달저항                                        0.043
      -.자기질타일                  1.74                18            0.01
      -.콘크리트옹벽                1.63              150            0.092
      -.아이소핑크 1호              0.023              50            2.173
      -.석고보드9.5t                0.22              9.5            0.043
      -.실내측표면열전달저항                                        0.11

     
3) 전체 열관류율은  1/열저항합계  <  0.47보다 적으면 됨으로
  상기 열저항을 합산하여 역산하면
        1/ (0.043+0.01+0.092+2.173+0.043+0.11)  =  1/2.471= 0.404w/m2k
    가  산출되며    열관류율이 0.47이하임으로 단열구조에합당함니다
     
4) 스치로폼은 연습삼아 직접 계산해보시는것도 의미가 있겠네요
    감사합니다

 *** 저희 회사는 제품판매가 주 목적임으로  기회가 있으면 제품 구매를
      부탁합니다.  특히 단열재는 기술이 필요한부분입니다  !!!!!!!