[re] 열관류율값에 대한 궁금한점을 다시한번 계산부탁 드려 봅니다.
페이지 정보
본문
>다시한번 질문을 드립니다
>일반적으로 건축공사에 많이 쓰이는 아이소 핑크나,스치로폴일경우
>남부지역 공동주택의 측벽이 0.47w/m2.k 이하, (0.40 kal/m2.h℃)이하
>로 되어 있는데
> -설계조건-
>외부자기질타일(붙임 모르터thk18)+콘크리트200+단열재 thk50+t석고thk9
>일때 상기의 열관류율 값을 충족할수 있는지 계산을 부탁드려 봅니다
>적합,부적합으로 답변을 부탁 드립니다.
>좋은하루 되세요.
안녕하세요 설계사무소인가요!!!!
1) 요구구조체 : 자기질타일(붙임 모르터18)+콘크리트200+단열재50+t석고9
단열재 : 아이소핑크 1호 열전도율 0.023w/mk
스치로폴 1호 열전도율 0.034w/mk
2)실내외 열저항 계산(아이소핑크의 경우)
(구성시스템) (열전도율) (두께) (열저항)
-. 실외측표면열전달저항 0.043
-.자기질타일 1.74 18 0.01
-.콘크리트옹벽 1.63 150 0.092
-.아이소핑크 1호 0.023 50 2.173
-.석고보드9.5t 0.22 9.5 0.043
-.실내측표면열전달저항 0.11
3) 전체 열관류율은 1/열저항합계 < 0.47보다 적으면 됨으로
상기 열저항을 합산하여 역산하면
1/ (0.043+0.01+0.092+2.173+0.043+0.11) = 1/2.471= 0.404w/m2k
가 산출되며 열관류율이 0.47이하임으로 단열구조에합당함니다
4) 스치로폼은 연습삼아 직접 계산해보시는것도 의미가 있겠네요
감사합니다
*** 저희 회사는 제품판매가 주 목적임으로 기회가 있으면 제품 구매를
부탁합니다. 특히 단열재는 기술이 필요한부분입니다 !!!!!!!
- 이전글열관류율값에 대한 궁금한점을 다시한번 계산부탁 드려 봅니다. 08.08.19
- 다음글베란다 결로 08.08.19
댓글목록