[re] 열관류율 값에 대한 질문을 드립니다(빠른답변 부탁드립니다)
페이지 정보
본문
>궁금한게 있어 질문을 드립니다
>일반적으로 건축공사에 많이 쓰이는 아이소 핑크나,스치로폴일경우
>남부지역 공동주택의 측벽이 0.47w/m2.k 이하, (0.40 kal/m2.h℃)이하
>로 되어 있는데 두께 50m/m로도 상기의 열관류율 값을 충족할수 있는지
>궁금하여 답변을 부탁 드립니다.
>좋은하루 되세요.
안녕하세요 열관류율에대한 질문이네요
1) 전제조건 가정 : 콘크리트 옹벽 두께 :150m/m . 열전도율 1.63w/mk
아이소핑크 특호 열전도율 0.027w/mk
2)실내외 열저항 계산
(구성시스템) (열전도율) (두께) (열저항)
-. 콘크리트옹벽 1.63 150 0.092
-. 실내측표면열전달저항 0.11
-. 실외측표면열전달저항 0.043
-.아이소핑크 특호 0.027 x y
3) 요구 열관류율 0.47 w/m2k를 얻기위해서는
0.47 w/m2k =1/ (0.092+0.11+0.043+y)
y = 1.8826
x(t)/0.027 =1.8826
x(t) = 두께 0.05 meter이상 ===> 50mm 이상 단열재 사용
4) 콘크리트 150t 기준하여 요구 열관류율 0.47 w/m2k를 얻기위해서는
아이소 특호 50t 이상 사용하여야합니다
벽 구조에따라 여러가지로 달라짐으로 참조하시기 바랍니다
간단한 내용을 복잡하게 설명한것 같네요