[re] 열관류율 값에 대한 질문을 드립니다(빠른답변 부탁드립니다)

페이지 정보

본문

>수고 많습니다
>궁금한게 있어 질문을 드립니다
>일반적으로 건축공사에 많이 쓰이는 아이소 핑크나,스치로폴일경우
>남부지역 공동주택의 측벽이 0.47w/m2.k 이하, (0.40 kal/m2.h℃)이하
>로 되어 있는데 두께 50m/m로도 상기의 열관류율 값을 충족할수 있는지
>궁금하여 답변을 부탁 드립니다.
>좋은하루 되세요.


안녕하세요  열관류율에대한 질문이네요
1) 전제조건  가정  : 콘크리트 옹벽 두께 :150m/m . 열전도율  1.63w/mk
                            아이소핑크 특호                    열전도율  0.027w/mk
2)실내외 열저항 계산

        (구성시스템)            (열전도율)      (두께)        (열저항)
      -. 콘크리트옹벽              1.63              150            0.092
      -. 실내측표면열전달저항                                        0.11
      -. 실외측표면열전달저항                                        0.043
      -.아이소핑크 특호            0.027            x                y

     
 3) 요구 열관류율  0.47 w/m2k를 얻기위해서는 
        0.47 w/m2k  =1/ (0.092+0.11+0.043+y) 
        y = 1.8826 
        x(t)/0.027  =1.8826
        x(t) = 두께 0.05 meter이상  ===>  50mm 이상 단열재 사용 
 4) 콘크리트 150t 기준하여 요구 열관류율  0.47 w/m2k를 얻기위해서는 
    아이소  특호  50t 이상 사용하여야합니다

    벽 구조에따라 여러가지로 달라짐으로 참조하시기 바랍니다
    간단한 내용을 복잡하게  설명한것 같네요