>바쁜업무에 수고많으십니다
>감리업무를 수행하고 있는 감리원입니다
>저희 현장에 방화석고보드 1시간용이 시공되게 되어
>자세한 성능과 시공법과 품질관련 에대하여 조언을 듣고 싶습니다


안녕하세요 
필요하신 내용이  1시간 내화구조에  대한사항입니다
이럴경우    방화 석고보드를  1장을  사용하면  1시간 내화 구조가 된다는
의미가 아니고....
1시간 내화 구조체의  일부분으로 방화 석고보드가 사용된다는 의미입니다
즉 1시간 내화 구조는 (벽산에서 사전 인증획득한  시스템) 예를 들어
  " 방화석고12.5T +방화12.5T + C찬넬두께0.8t,나비75t이상+방화25t " 의
  구조체로  총 두께가 100mm 이상을 유지 해야  1시간 내화 구조체로 인정이
  됩니다
이러한 구조체는  회사별로 다르고.  1시간용. 2시간용등으로 구분되어 있어서
검토가 필요합니다
참조가 되었으면 합니다