[re] 압축법보온판이 무었입니까?

페이지 정보

profile_image 작성자 관리자 이름으로 검색   [222.♡.85.120]

본문


>도면에 압축법보온판 표기가되었는데 정확하게 어떤제품인가요....
>아이소핑크라고 하는사람이 많은데 맞습니까?

안녕하세여
아이소핑크가 맞습니다
일반적으로 사용하는 보온판제품중
  비드법 보온판  ==> 스치로폴    - 나등급 단열재, 열전도율 0.023~0.029
  압축법보온판  ==> 아이소핑크 - 가등급 단열재, 열전도율 0.034~0.040

두제품을 혼동하여 견적할경우  큰착오를 하게됩니다
제품 품질도 다르고 가격도 2배이며, 건축법으로 사용되는 두께도
다르게 규정되어 있습니다

예로  서울등 중부지역 최상층 지붕의경우
        비드법 : 법적 두께 125 T,  약 11,000원/3*6 매(1호)
        압축법 :      "        110 T,  약  20,900원/3*6매(1호)
  즉 열전도율에서 많은차이가 있슴으로 두께와 가격차가 있습니다

어떤 회사에서는 견적을 잘못하여 큰 낭패를 본곳도 있습니다
 참고가 되시길바랍니다       