확장공사에 대한 조언부탁합니다

페이지 정보

profile_image 작성자 한태윤 이름으로 검색   [222.♡.85.120]

본문

안녕하세요. 운영자님.
늘 신속한 답변과 친철한 상담을 해주시는거 같아 참 보기 좋습니다.

전 울산에 살구요. 금년 6월 30일 입주예정인 울산신정미소지움 1244세대 입주자대표 임원중 한사람입니다.
본론으로 들어가겠습니다.

여기 울산에는 골드상사처럼  확장공사에 노하우를 가진 인테리어 업체가 없습니다.
몇군데 업체와 상담을 해보았지만 각기 다른 시공방법을 쓰더군요.
온라인으로 공부한 저보다 확장부분에 대해서 지식이 없는거 같았습니다.
그래서 몇분 임원이랑 나름대로 시방서를 작성하였습니다.
확장을 하시는 입주민들 모두가 단열/결로현상에 민감하십니다.
금액을 더주더라도 확장공사만큼은 철저하게 챙긴다라고 생각하고 있습니다.

저이 협의회 시방서 입니다.
전문가 입장에서 시공순서나 방법이 맞는지 검토한번해주세요.
보시면 좀 과한 부분도 지적해주시구요.
꼭 부탁드립니다.

A..거실확장

1.철거작업
2.철거후 이물질 제거 작업 및 바닥평탄화작업
3.바닥결로/단열작업
  ①단열시공:온도리 디럭스(부직포층이 없고 방수처리된 제품)                 
  ②결로방지:아이소핑크 특호 시공(벽산) =>30~50T*900(W)*1800(L) ,반드시 특호제품으로 시공                       
 주의사항: 온도리의 알류미늄소재와 시멘트가 맞닿으면 2~3년후 박리현상이 생김.
                아이소핑크와 아이소핑크가 맞닿는 부위/ 벽체와 맞닿는부위 는 반드시 발포우레탄폼으로 외부공기완전차단
              즉 온도리 사이 틈새는 알류미늄테이프 시공. 온도리 시공후 끝모서리는 발포우레탄시공
            아이소핑크는 반드시 접착형으로 시공 => 완전 밀착을 위해서 타카로 한번 더 고정해주기
6.와이어매쉬 깔기
7.엑셀파이프연결(KS제품)-<거실10선,방8선> (U클립으로 밀착고정)
  ① 연결부위 우레탄폼으로 외기공기차단  (에어벤트실시)
  ② 간격 20cm정도 일정 유지- 규격준수
8.엑셀파이프사이에 시멘트+몰탈 채워넣기
9.알루미늄 방열판시공(U클립으로 밀착고정) -- 반드시 끝단부 5cm정도 겹쳐서 깔기
10.바닥미장작업
11.충분히 건조 시킨 다음 마루깔기- -> 주요 하자 원인 중 하나임(양생이 덜되서 마루를 덮으면 바닥들뜸현상발생)

B.벽체단열

2.외벽 및 내벽일정부분 결로/단열공사
    ①단열시공:수퍼온도리(SP5000G)13T*1겹 마감은 천장 & 바닥 하부까지 봉투접이식으로 (ㄱ.ㄴ)형으로 시공 
    ②결로방지:아이소핑크 특호 2겹 시공(벽산) => 50T*900(W)*1800(L)*2겹 ,반드시 특호제품으로 시공
    => 시공후 상기 주의사항과 동일 . 거실측문측 벽체에 두께가 안나오면 아이소핑크  50T+20T+정도 시공요함.
 외벽뿐만 아니라 내벽(날개벽)도 일정부분 안에까지는 슈퍼온도리로  단열시공 해주세요.
 열교(Thermal Bridge)/냉교(Cold Bridge)현상으로 냉기가 벽체를 타고 안으로 들어와서 결로 곰팡이의 원인이 됩니다
 대부분 실내에 위치하게 되는 내벽체부분이나 날개벽 부분의 냉교열손실을 무시하는데 절대 주의하셔야 합니다.
3.목상작업(격자각목)후 사이공간에 아이소핑크(50T)로 빈틈없이 채우기.
4.합판시공(최소 5T 이상)
5.방수/방화 석고보드 2장으로 마무리-
 
C.천장단열

1.천정 단열공사
    ①단열시공:수퍼온도리(SP5000G)13T*1겹 마감은 벽체 하부까지 ㄱ.ㄴ자형으로 시공 
                    => 시공후 상기 주의사항과 동일
    ②결로방지:아이소핑크 특호 1겹 시공(벽산) => 20T*900(W)*1800(L) ,반드시 특호제품으로 시공
2.목상작업(격자각목)후 사이공간에 아이소핑크 50T 꽉꽉 채우면서 단열시공
3.방수/방화 석고보드 1장으로 마무리
4.커튼 박스 천정마감은 합판이나 MDF로 마감할것 

 
안녕하세요  자세한 시공법 설명까지 해주신것으로 보아  검토가 깊이되어있습니다

1.공통 사항 : 열반사 단열재 + 부피단열재 구조로 아주 좋은 system 입니다
                    틈이 없는 시공법이기 때문에 결로가 없는 단열구조입니다
                    연결부위를  우레탄 사춤 또는 테이핑 처리하는것은 결로를 없
                    애는 필수사항입니다
                    또 상.하부를  ㄱ자.ㄴ자 처리하는것은 저희 회사도 강조하는 부
                    분입니다
                    특히 결로가 심한 유리창틀 부분도 감싸 시공하면 우수합니다
 2. 바닥단열 : 바닥 평활 + 온도리(하이텍) +아이소핑크특호 + 메쉬 +온돌파이
                  프+방열판+몰타르 가 가장표준화된 시공법입니다

                    언급한대로  온도리표면은 알루미늄으로 시멘트 소재와  결합
                    하면 부식이 발생하며
                    공기층이 없음으로  열이 전도되어 단열효과가 감소하게됩니다
                    하이텍위의 아이소핑크는  공기층역활과  시멘트와 열반사단열
                    재의 분리역활을 함으로 중요하며, 연결부위를 테이핑처리해
                    주십시요

                    아이소 핑크대신  공기층 역활을 하는 층간소음재가있는데
                    프라스틱소재이며 두께가 10mm, 20mm두종류가 있습니다

                    저희 싸이트 시공부문에 제품이 전시되어 있습니다
 3.벽채 /천정 단열 : 언급하신 내용대로 시공하면  됩니다
                            벽채시공시 외부의 균열은 메꿔주겠지요
                            기본적으로 훌륭한 검토를 하신것으로 판단됩니다

    많은 검토하신것으로 보입니다 그대로만 시공이 되면 완벽하리라 생각됩니
    또 연락주시면 최선을 다해 상담해 드리곘습니다

    감사합니다