안녕하세요 벽산인슈테크입니다.
문의에 대한 답변드립니다.

1. 카다로그는 따로 가지고 있지 않습니다.

2. 기재해주신 면적(5X5)은 총 25M2 이며, 진공단열재(500X1000)로 환산 하였을 때 50매,
  PF보드의 경우 (1000X2000) 13매 가 필요합니다.
  진공단열재의 경우 현존하는 단열재 중 열전도율이 가장 우수한 제품으로서(0.002W/MK)
  8T(8mm),10T,12T,15T,20T,30T가 생산됩니다.
  PF보드의 경우 기재해주신대로 두께 50T~100T가 가능합니다.
  필요하신 두께를 말씀해주시면 단가 견적이 가능합니다.

3. 진공단열재,PF보드 모두 물성이 변화하는 온도는 대략 600도 정도이며,
  열전도율은 진공단열재 0.0020W/MK, PF보드 0.020W/MK입니다.

4. 진공단열재의 경우 못이나 총을 사용하게 되면 진공이 터지게 되므로,
일반적으로는 해당 규격대로 틀을 제작하여 진공단열재를 끼워 넣는 형식으로 시공합니다.
본드 접착이 필요하신 경우는 AKFIX만능본드(올본드), 에폭시와 같은 제품을 사용할 수 있습니다.
 PF보드는 본드 접착을 하지않고 대부분 화스너로 시공을 하고 있습니다.

  감사합니다.



 >
 >
 > 안녕하세요. 단국대학교 토목환경공학과 이정휘 교수님 연구실 박사과정 최근기입니다.
>
> 다름이 아니오라, 저희가 이번에 방화벽체의 설계를 목적으로 단열재 제품에 대해 알아보고있습니다.
>
> 유선으로 연락드렸는데, 사정으로 인하여 당장은 답변이 불가하다하여 이렇게 글을 남깁니다.
>
> 제가 문의드릴 제품은 진공단열재와 PF보드이며, 문의 내용은 아래와 같습니다.
>
> 1) 우선 두 제품의 카달로그가 있다면 제공받을 수 있을까요?
> 2) 계획된 단열재의 용량은 가로 5m, 세로 5m, 두께 0.05~0.1m 입니다. 해당 제품의 최소 판매량에 대한 금액과 위의 스펙으로 제품을 구매한다면 어느정도의 금액이 필요한지 궁금합니다.
> 3) 진공단열재 및 PF보드의 최대 사용가능 온도 및 열적물성(열전도율 등)을 알 수 있을까요?
> 4) 단열재를 구매후 알류미늄시트 사이에 단열재를 부착하고싶은데 일반적인 접착제를 사용하면 화재시 문제가 없을까요? 아니면 부착시 별도의 처리를 해야하나요? 또한 부착을 위한 접착제도 별도로 구매가 가능한지 궁금합니다.
>
> 확인 부탁드리며, 답변해주시면 감사하겠습니다.
>
> 감사합니다.
 >
 >
추천0

댓글목록

최근기님의 댓글

profile_image 최근기 이름으로 검색 아이피(220.♡.229.196) 작성일

안녕하세요.

친절한 답변에 감사드립니다.

추가적으로 문의드릴 내용은 아래와 같습니다.

1) 가로5m, 세로 5m, 두께 0.1m를 100T PF보드 및 20T 진공단열재를 이용하여 맞춘다면 단가 견적이 어느정도 나올까요?

2) 본드 접착의 경우 AKFIX만능본드(올본드), 에폭시와 같은 제품을 사용할 수 있다고 말씀해주셨는데, 이 제품들은 벽체에 온도가 상승하면서 접착제가 녹는다는 문제가 발생하지는 않나요?? 온도상승에 의해 접착부분이 떨어진다면 어느정도 수준의 온도에서 접착이 탈락될 수 있는지 알 수 있을까요?

확인 부탁드리겠습니다.

감사합니다.