다가구 필로티상부 단열재

페이지 정보

본문

 
안녕하세요.
의정부 화재사건 이후에 필로티 상부 단열재를 불연재로 사용하는 것을 권장하고 있습니다.
다가구 주택이다보니 슬라브 하부에 붙여야 하는데 기존에는 T140 압출법보온판 특호로 계획 하였으나
불연재로 변경하여야 합니다.
필로티 하부면적은 190제곱미터 입니다.
미네랄울을 사용할 경우 제일 얇게 사용할 수 있는 두께와 종류 그리고 이 면적에 따른 견적 부탁드립니다.
===================================================================================================
안녕하세요
화제가    발생할때마다  불연 단열재  문의가  증가 되고 있습니다
아이소  특호(가등급)  140mm 와  비교 되는  미네랄보드(나등급)  두께는  210mm 입니다
  참고로  아이소 특호  열전도율  0.023w/mk  미네랄0.034w/mk
전화 주시면  자세하게  상담 하겠습니다
감사합니다'
주)벽산인슈테크 02-2672-2199 