> 설계사무실입니다.
> 우레탄판넬 건축물 부위별 열관류율에 맞는 두께를 알고싶습니다.
> 외벽.지붕
> 시험성적서도 받고싶은데 가능할까요?
 > =========================================
안녕하세요
우레탄 판넬의 경우  건축물의 단열규정에  "가"등급 단열재로
분류 되어 있습니다
중부지역  외벽의 경우  열관류율이  0.27w/m2k  임으로  120mm를
 사용해야  하며
지붕의 경우  0.18W/M2K 를 만족해야하며  180mm이상을 사용해야 합니다
감사합니다
주)벽산인슈테크  02-2672-2199