[re] 단열재 비교 문의입니다
페이지 정보
본문
>>단위가격과 열전도율(열관류율)을 알고 싶습니다.
>>즉, 일반단열재 75T 대신에 열반사단열재를
>>사용할 경우 얼마의 두께를 사용하는지...
>>빠른 답변 부탁합니다
안녕하세요
1) 질문하신 내용대로 분석하면
열반사 단열재 열저항 : 1.938~2.0m2k/w (열반사단열재 6t사용시)
스치로폴 75m/m열저항 : 2.23m2k/w (스치로폴 3호 0.039k기준)
따라서 스치로폴 75t의 열저항값이 높습니다
역으로 환산하여 열반사 단열재와 동일한 스치로폴 두께는 64m/m입니다
2)열반사 단열재중 13mm제품 사용시 열저항
열반사 단열재 열저항 : 2.44m2k/w (열반사단열재 13t사용시)
따라서 열반사단열재 13m/m는 스치로폴 3호 81m/m와 동일한
단열 성능이 있습니다
3)결론 적으로 스치로폴 75m/m를 만족하는 열반사 단열재는 13m/m제품
을사용하시면 됩니다
참고가 되셨으면 합니다 감사합니다
- 이전글단열재 비교 문의입니다 07.06.22
- 다음글혹시 유리 섬유 보온재 25mm thick rigid board를 취급하고 계신지요 07.06.20
댓글목록