[re]경북예천시골집신축계획으로 벽체는 조적조처리후 미장벽지 외벽은
페이지 정보
본문
>벽체는 슈퍼온도리13t 지붕은 R30으로 계획중입니다.
>이방법에 문제점이나 혹은 추천제품이있다면 소개바랍니다.
안녕하세요.
벽채- 조적조, 지붕 - 목재구조로 계획하고 계시며 그에 맞는 단열
설계 구조입니다.
슈퍼온도리 설치시외부와의 공간(열반사 공기층)을 30mm이상 띄어서
시공하며, ISOVER R-30은 두께가 241mm로 충분한단열 구조 입니다.
내벽단열로는 목재(다루끼) 내부에 스치로폴 30mm 이상 설치하고,
석고 보드로 마감하시면 될것 같습니다
감사합니다. 벽산인슈테크 02-2635-4250