[re] 방화석고보드 성능-현재 인천송도에 시공중인 현장에 벽산석고보드를 설계적용하였으나

페이지 정보

본문

> 팩스로 받았으나 글씨가 알아보기 힘들어서 자료 요청합니다
> 현재 인천송도에 시공중인 현장에 벽산석고보드를 설계적용하였으나
>현장에


안녕하세요

2시간  내화구조는  1개 System이  있는것이 아니고  시험구조에 따라

여러 가지 형태가 있습니다. 

이중  벽산이 보유하고 있는  2시간 내화 ㅜ인증 SYSTEM은

  예1)  방화석고25T + CH STUD75T + 방화15mT2겹이상 system

  예2) 방화 15T2겹 + CH STUD75T  + 방화15T 2겹이상 system

  예2) 방화 15T2겹 +LDPE5T+CH STUD50T +LDPE5T+ 방화15T 2겹이상 sys

등  여러가지 SYSTEM이  있습니다.

따라서  현장 SPEC에 따라 시공하시는것이 타당합니다.

감사합니다.                    벽산인슈테크    02-2635-4250