>안녕하십니까?
>골프텔신축공사소장입니다.
>저희 도면에 지하층바닥에 방수층+배수판T55압축발포폴리스텔렌+무근CON'C시공하게 되어있는데 T55압축발포폴리스텔렌시공이 시공상문제점이 있을것같아 문의드립니다. 당초 골조하부에 단열재시공이 이루어졌으면 시고상 문제가 없을것 같은데 압축스치로폴위에 T100무근CON'C타설은 시공상 문제점이 많이 내포되어있어서 건축법상 지하층 바닥하부에 대체할 단열제품이 있으면 추전해주시기 바랍니다. 면적은 약2000M2정도 됩니다.
>
------------------------------------------------------------------안안녕하세요
가끔  층고가 나오지 않아  압축스티로폼  두께를  줄일려고  다른 단열재를
검토하고 있슴니다.
아이소핑크는  건축법상  "가"등급  단열재이기  때문에  다른 단열재로  대체할수
없슴니다.
감사합니다    주)벽산인슈테크  02-2672-02199