회사와 문제점을 자세하게 설명하여 주셔서 감사합니다.
우선 내부 물질이 상온(20도 정도) 이기때문에 그로인한 결로가
발생할것으로 보는 측면보다는 단열공사를 하지 않으면 200M길이파이프에
겨울에 내부 물질에 온도 변호가 있거나 또는 얼거나하는 경우가
발생하자 않을까 걱정이 됩니다.
일반적으로 상온이기때문에 폴리에틸렌계 파이프카바와 TANK에는
폴리에틸렌계 롤로 covering할수 있을것으로 판단되며 남부지역임으로
두께는 50mm 이상 사용히시면 결로 또는 보온을 유지 할수있슴니다.
불연자재를 필요로하면 그라스울 파이프카바를 사용할수있슴니다.
감사합니다 주)벽산인슈테크 kis114.com
>
>