안녕하세요 즐겁게 답변해 주세요
당사는  지하응축수 배관을 설치하고자 합니다.
0 응축수 : 90 ~100도 이며 배관은 6" sus304 재질입니다 (거리는 2km)
0 보온 방법 : pipe + 퍼라이트 70t  + urethane + HPPE 로 둘러싼 이중관
0 기존 응축수 배관에서는 LOW POINT 부분에서 SUS 배관이 가로,세로 동시에 CRACK  현상이 발생했습니다.
  CRACK의 원인으로 보아 재질, 함마링,SCC ; 응력 균열이라 는 분들이 많아요
0 그래서 추가로 설치하는 배관에는 보다 종은 재질 또는 보온 방법에 대해서 알고 싶습니다.
 
 1. SUS 304 배관의 이중관에 수분이 유입될 경우 CRACK이 발생 할 수 있습니까.
 2. 만일 CRACK이 발생 할 수있다면 응축수 ( 붉은글 참조)에 가장 적합한 보온 방법은 무었인지요.
    적합한 시공 방법과 CRACK 사례가 있으면 자료 제공을 받고 싶습니다.
  0 저의 연락처는 010-3557-3561 입니다. 
 
   감사합니다  
 
추천0

댓글목록

안녕하세요
응축수 온도  100도 정도에서  퍼라이트  70mm+  우레탄으로  2중단열하여
SUS관에  단열로 인해  크랙이  발생할 가능성은 없습니다

다른요인에 의해서  크랙이 발생할것으로  판단 됩니다
배관 설치  전문가와  협의하시는편이  좋을듯합니다