확장된 베란다 단열 방법 문의드립니다.

페이지 정보

본문

수도관이 설치되어있는 벽체의 경우 보통 수도관부터 보강을 한후 하시는것이 좋으나,  그렇게 하지못하는 상황의 경우
물이 흐를정도이시면 e보드를 시공을 하시더라도 바닥으로 흐르는 습기가 생길수 있으니 이점 참고해주세요.
 
 
 
 
1. 결로방지퍼티를 뜯고 설치해야할지?
네 ! 뜯고 하시는것이 좋으실것같습니다. 현제 퍼티자체가 뜨는 현상으로는 이미 퍼티의 성능자체를 잃었다고 보여집니다.
퍼티 특성상 뜨게되면 갈라짐현상이 있을수 있으므로 퍼티가 떨어지면 시공하신 e보드도 함께 떨어질수 있습니다.
안전을 위해서라도 제거후 시공을 하시는것이 좋습니다.
 
2. 물이 찰정도로 결로가 아주 심하고 춥습니다. 두께는?
최소 23mm정도~ 지금 상황에서는 23mm 이상으로 하신다 하더라도 바닥에 습기가 흘러내릴수 있습니다.
 
3. 바닥면에도 부착해도 되는지?
네 설치하셔도 무관하십니다. 바닥사용시에는 최소 33mm 하지만 단열재이기때문에 마감을 따로 하지않으시면
하중의 무게로 인하여 오래가지못할수 있습니다.
 
4. 퍼티를 해서 표면부분이 일반적인 벽처럼 평탄화가 안되어서 붙기는 하겠지만 중간 중간에..
떠있는 부분도 있을 것 같습니다. 그냥해도 될지?? 아니면 평탄화 방법은??
벽체가 큰폭이 있지않는이상은 어느정도의 평탄함이 없더라도 시공이 가능합니다.
만약 중간중간 뜰껏같은 부분은 타카 또는 타카못을 이용하셔서 중간중간 박아 고정을 해주시면 됩니다.
 
 
감사합니다.
추천1

댓글목록

한상욱님의 댓글

profile_image 한상욱 이름으로 검색 아이피(112.♡.243.139) 작성일

세세한 답변에 감사합니다~~
우선은 날씨가 좀 풀리면 설치해보고...
올 겨울도 못참을 정도면 복원을 해야겠네요~~
감사합니다~~