질문드립니다.

페이지 정보

본문

 
이보드시공을 세군데 하려고하는데요.
1. 외벽에 접한 측벽 (에어컨 실외기 입구벽/현재는 콘크리트에 실크벽지마감입니다) 이곳은 두꺼운 이보드를 시공하면    맞닿은 이중창 프레임을 먹어버려서 걱정이네요....그래서 가장얇은걸로도 괜찮을까요
2.입구끝 이중창 하부벽 (현재는 단열재후 석고보드에 실크벽지 마감입니다)
3. 붙박이장 내부. (관리소에서 도면 확인해보니 단열시공은 잘 되있던데 왜이리 가구가 차갑고 습할까요?)
   1,2번을 시공하면 괜찮아질까요.... 그래서 가구를 뜯기도 좀 그렇고해서 가구 내부를 이보드로 다~불이는 시공은 어떨까요?
   무식한 방법인지요?  옷의 곰팡이때문에요....
 
위에 1,2,3 번에 대한 시공 답글 부탁드려요.
감사합니다.
======================================================================================
안녕하세요
그래도  자세하게 적어 주셔서  답변이 쉽겠네요
1. 원칙적으로는  결로가 심한경우는  23mm .심하지 않은경우는 13mm를 사용합니다.
    두께가  문제가 된다면  13mm를  사용하십시요
2.하부벽의 경우  실크벽지를 뜯고  이보드를 붙이세요
3.붙박이장이서  고심이네요.  붙박이를 뜯고  벽면에 이보를 부착하고  다시 붙박이를
  설치하는것이 옳은  방법입니다
  만약  기존 설치되어 있는  붙박이  내부에  이보드를 설치하면  당장은 괜찮겠지만
  뒷면의  목재가  썩어버리면서  냄새 곰팡이등 더 문제가 발생할것 같네요
  붙박이 설치하는 업체에  이야기해서  다시 설치해야 할것 같은데요 ????
  붙박이  설치시 벽면에서  다소  공간을 띠어서  설치하는것이  곰팡이 방지에 도움됩니다.
 
자세한 설명  감사합니다