화스너문의합니다.

페이지 정보

본문

 대형창고공사인데요.
벽면이 콘크리트가 아니라, 얇은 철판이고 , 그 위에 단열재로 스티로폼을 댔고, 그 위에 석고보드로 마감을 하는데
이걸, 힐티 제품중에 SD 5000이라고 나사가 연속발사되는게 있습니다. 그걸로 한번에 다 뚫어가지고
고정을 하려고 하는데. 이게 통상 이렇게 하는 방법인 맞는지. 그리고 이게 잘 안되더라구요.
나사못길이도 그 석고보드랑 석고보드세배짜리 스티로폼 이랑 마지막 철판을 경우 통과하는 길이이고요.
슈퍼핀이라는 제품을 봤습니다만. 이게 그럴때 사용되는게 맞는지. 자세한 답변좀 부탁드립니다.
--------------------------------------------------------------------------------------
안녕하세요..
저희가 취급하는 제품으로는 화스너공법이라고해서 전용 에어건을 사용하는 화스너핀이 있습니다.
길이는 20T~250T 까지 나오며, 철판에도 고정가능합니다..
저희 홈페이지에 화스너시공관련 동영상이 준비되어 있사오니 참고하시면 도움이 되실겁니다..
더 궁금하신 사항은 전화주시면 답변드리겠습니다..
감사합니다.. (주)벽산인슈테크. 02-2631-2620