본문 바로가기

납품내역

회원메뉴

상품 검색

장바구니0

    Q&A 게시판

Q&A 묻고답하기

R밸류값을 알고싶네요

페이지 정보

본문

 
그라스울에 밀도가 24k, 열전도율 0.048인데
R밸류로 환산하면 값이 어떻게 나오는지 궁금합니다.
도면에 R밸류가 18로 나오는데
밀도로 나와있으니 단열재 두께를 얼마를 시공해야하는지 궁금합니다.
추천 : 0
icon_good.gif
-------------------------------------------------------------------
안녕하세요
문의하신  R VALUE  값  18을  만족하기 위해서는
GW 24K제품의 열 전도율은  0.038W/mK을 적용하면 (0.048 이아닙니다)
두께는 121mm  가  나옵니다.
**참고로 제시한 0.048W/mk는  24k제품이 아닌 12k 인슐레이션  수치임으로
   24k  열전도율을 적용한 두께입니다
(18*0.1761 =3.17km2/k * 0.038w/mk =0.121 m ==> 121mm)
(R=1ft2Fh/BTU= 0.1761Km2/w)
참고로  R value 값은 미국에서  사용하는  열단열 계수입니다
다소  복잡한데  R값의 환산 식이기때문입니다
감사합니다
주)벽산인슈테크  02-2672-2199