글라스 울과 스치로폼의 단열 성능

페이지 정보

본문

귀사의 홈페이지에서 글라스 울과 스치로폼의 성능 중에서 열전도율이 거의 비슷했습니다.

그러면 일반적으로 보통쓰는 스치로폼 대신에 글라스 울을 쓴다면 스치로폼 두께 만큼의 두께가 필요하다는 말씀으로 이해해도 됩니까?
========================================================================================================================
안녕하세요.
단열에 대한  좋은 질문을 하셨습니다
질문의  내용대로   스티로폼 과  그라스울(24k저밀도)은 건축법의  단열 규정에   "나"등급으로 
 열 전도율이  비슷하여  동일 두께를 사용합니다
단지  사용온도에따라  70도 까지는  스티로폼,그라스울은 350도까지  사용하는 단열재입니다
만역  두께를  줄일려면  "가"등급 단열재인   아이소핑크  또는 그라스울 고밀도( 40k이상)을 사용하면됩니다
감사합니다
주)벽산인슈테크  02-2672-2199
 