[re]시공성이 떨어저부피가 작고 시공성이 좋은 단열재로 변경하려고 합니다.
페이지 정보
본문
>귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
>
>당사가 시공중인 건설현장의 벽체 단열재가 비드법 보온판 90T로서
>2종1호입니다.
>열전도율이 0.031 W/(m·K)으로 설계가 되어 있습니다.
>
>콘크리트 타설부착으로 설계되어 있으나 시공상 번거로움과 시공성이 떨어저
>부피가 작고 시공성이 좋은 단열재로 변경하려고 합니다.
>
>상기 단열재의 성능과 동등이상이면 변경가능하오니 검토하여 단열재를 추천 부탁드립니다.
---------------------------------------------------------------------
안녕하세요.
일반스티로폼은 1종1호로 "나"등급 단열재이며, 비드법 2종 1호는 네오폴
이라고 불리며 "가"등급 단열재 입니다.
따라서 부피단열재로 90mm 이하로 두께를 줄일수 있는 방법이 없슴니다.
단지 열반사 단열재를 적용하여 두께를 줄일수있는방법으로 설계사무소와 협의 하십시요.
열반사 단열재는 두께 50~60mm 역활을 함으로 열반사13mm + 부피단열재 30mm를 합하여 열관류율을 산정하여 사용할수 있슴니다.
감사합니다. www.kis114.com