> 우레탄판넬 건축물 부위별 열관류율에 맞는 두께를 알고싶습니다.
> 외벽.지붕
> 시험성적서도 받고싶은데 가능할까요?
> =========================================
안녕하세요
우레탄 판넬의 경우 건축물의 단열규정에 "가"등급 단열재로
분류 되어 있습니다
중부지역 외벽의 경우 열관류율이 0.27w/m2k 임으로 120mm를
사용해야 하며
지붕의 경우 0.18W/M2K 를 만족해야하며 180mm이상을 사용해야 합니다
감사합니다