Re: 문의드립니다.
페이지 정보
본문
> 우레탄판넬 건축물 부위별 열관류율에 맞는 두께를 알고싶습니다.
> 외벽.지붕
> 시험성적서도 받고싶은데 가능할까요?
> =========================================
안녕하세요
우레탄 판넬의 경우 건축물의 단열규정에 "가"등급 단열재로
분류 되어 있습니다
중부지역 외벽의 경우 열관류율이 0.27w/m2k 임으로 120mm를
사용해야 하며
지붕의 경우 0.18W/M2K 를 만족해야하며 180mm이상을 사용해야 합니다
감사합니다
주)벽산인슈테크 02-2672-2199
- 이전글우레탄 샌드위치 판넬 두께 문의드립니다. 17.01.03
- 다음글질문 합니다! 의정부 쪽 이보드 대리점 있습니까 17.01.02
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.