안녕하세요
발전기실 천정에는 이종태님께서 걱정하는바와 같이
진동이 있기때문에 퍼라이트(습식 시공방식)뿜칠로 시공하지않습니다
일반적으로 그라스울 (그라스크로스부착) 보드. 48K 50T제품으로
조이너 및 보온핀 공법으로 시공합니다
100M2 기준으로 3-4일이 소용됩니다
시공 면적 과 높이등 기본적 사항을 알려주시면 공사 견적 상담해드립니다