[re] 결로방지에 대하여
페이지 정보
본문
>기존 건물의 내부에 결로가 심하게 발생하고 있는데, 천정 및 벽체(창문)
>에 심하게 물방울이 맺히고 있습니다
>천정의 일부가 외기에 직접 면하고 벽체도 1면이 외기에 접하는 장소로서
>기존 천정은 단열재가 탈락되어 있으며, 창문은 AL 100㎜미서기창으로서
>12㎜복층유리가 시공되어 있습니다
> 경량철골천정틀의 손상없이 효과적으로 시공할수 있는 단열재 추천을 바랍니다
>
외기에 직접 면하는 경우 천정-가등급-110mm단열재사용, 외벽-65mm사용
하도록되어 있습니다
현재 건물의 경우 단열이 부실하거나 단열부위의 단열재 가 탈락되어 있어서
결로가 발생 한것으로 추정됩니다
공사 여건이 어떠한지 모르지만...
우선 경량 철골틀 주위의 경우 틈새를 우레탄 폼으로 충전하고
단열재 탈락부분은 다시 시공하여야할것으로 보입니다
혹시 사진이 있으면 전송해주시면 다시 답변드리겠습니다
감사합니다
- 이전글결로방지에 대하여 07.12.07
- 다음글열반사 단열재 단열이와 일반 은박단열재의 차이점.. 07.12.01